登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:变频自整定,你懂的。

点击:2952 回复:14

我们这天车用的是施耐德71变频器,我想问一下,这个自整定是不是和天气有关系啊。我们这主钩系统,夏天的时候吊重载溜钩,自整定好了,到了冬天,又溜钩了,自整定又好了,而且不止一台天车,是3台。请问,这正常吗?????
14-01-19 16:30
表情
14-01-19 16:32
楼上的你没看明白  还是啥意思啊。
14-01-19 16:44
不明白
14-01-19 17:06
自整定通常是变频器和电机参数识别,可以辅助判断是否有故障。无负载可以动态自整定,负载大的话一般是静态自整定。
14-01-19 17:10
这个不应该呀。不是变频器的问题,是机械传动部分吧。
14-01-20 11:49
能不能说的在详细些。负载大什么  静态自整定 ,啥意思啊;、
14-01-20 21:13
自整定是为了变频器更好的控制电机,自整定分为动态自整定和静态自整定。主要是变频器读取电机的各项实际参数,比如电机定子阻抗,漏感,转子阻抗等。
14-01-21 15:58
动态自整定一般是电机没有带负载或负载很小,比如有齿轮箱的话可以把它联轴器脱开,自整定时电机从零速逐渐加速到最高速,再慢慢停下来。如果联轴器难以脱开,可以做静态自整定,静态自整定电机不转,所以效果不如动态。
还有自整定多用于闭环控制。
14-01-21 18:38
   是夏天的温度和冬天的温度差别大   的原因
14-01-21 19:14

上一页下一页