点击:806 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
ygxshanghai
本人新购了一个RS232转485/422的转接口,此接口需有源(10-30V直流,350mA),请问,是否可以使用FX2N的24V向其供电呢?谢谢。
14-01-17 14:39
1楼
编辑
引用
管理
qjj740210
我觉得可以。只要FX2N的24V能对外给予这个转换器提供350mA的电流(容量够)就可以。
14-01-17 15:58
2楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
可以用,但PLC的24V直流电源容量小,其他用此电源的东西所需要的电流是否够,是你要考虑的问题。
14-01-17 20:31
3楼
编辑
引用
管理
凤凰息梧桐
只要电流够大 应该没问题 请放心使用
14-01-18 08:07
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;一般来说,这个转换器DC24V供电所需电流如果是350mA,除非你的PLC上DC24V电源除了供这个之外,什么都不接,勉强够用;
14-01-18 08:26
5楼
编辑
引用
管理
gk_0
要计算容量是否足够,查下PLC手册,看有多少剩余容量可以用。
一般来说,PLC端提供的容量不会太大。建议还是另找电源。
14-01-18 08:54
6楼
编辑
引用
管理
cfg168
楼主不要丢西瓜拣芝麻哟。
工控上讲究的是稳定,安全,持久。要是把PLC的电源拖垮了,真的是拣芝麻了。
14-01-18 12:19
7楼
编辑
引用
管理
ygxshanghai
还是再搞个电源,谢谢
14-01-18 15:04
8楼
编辑
引用
管理
fuhuafeng72
我都不用电源
14-01-18 21:29
9楼
编辑
引用
管理
1531214350
没问题可以使用。
14-01-18 21:54