主题:关于多个变频器控制端子公共端相互连接之疑惑请教
点击:11072 回复:14
楼主
编辑
引用
管理
helkem
如图例所示,多个变频器(或不同品牌)采用继电器输出型PLC控制。"SD"和“DCM"表示运行控制信号的公共端,"STF"和"FWD"表示正转控制端子。
请教熟悉变频器电路的高手:假设确定公共端都是DC24V的负极(或正极),这样的接法是否可行?
最后修改:
2014/1/16 18:50:29
14-01-16 15:47
1楼
编辑
引用
管理
hwl123
没有问题的。
14-01-16 17:45
2楼
编辑
引用
管理
kdrjl
楼主示图这样不好。各变频器开关量输入有自己的电源,最好是干触点连接。PLC的输出通过过渡的继电器触点去分别连接各变频器。这样就可靠了。
14-01-16 18:52
3楼
编辑
引用
管理
1424529556
可以啊
14-01-16 19:07
4楼
编辑
引用
管理
徐敏辉
没有问题!变频器控制点都是对外壳隔离的。
14-01-16 19:10
5楼
编辑
引用
管理
576187527
这样是对的啊
14-01-16 19:16
6楼
编辑
引用
管理
尘-201
分开好
14-01-16 19:42
7楼
编辑
引用
管理
xiongdc8252
分开比较好!
14-01-16 19:55
8楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;PLC的触点可以用分开公共端的,或加继电器隔离下;
14-01-16 21:10
9楼
编辑
引用
管理
sbkkan
1、两台变频器没有别的的电气连接,这样是没有问题的,但是规范点的话要用继电器隔离。
2、如果两台变频器都是通过PLC,还有模拟量的连接信号,这样连接就会有问题,一个是三菱的,一个是台达的,他们的数字量公共端极性应该是一样的,但是这样连接会造成数字量地和模拟量地通过PLC并到一起,会增加模拟量的干扰。
3、还有一种情况,就是两张变频器如果数字量地一个是共阴、另一种是共阳,而这时又通过模拟量控制同PLC连到一起,那就会发生严重的问题。
14-01-16 21:41