主题:邦飞利ACT401变频器上电报F0602
点击:1285 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
竹叶青在
第一次接触邦飞利变频器,上电就报F0602.说明书上面查不到故障代码,咨询厂家,说是电源故障,后来将开关电源检查了也没发现问题,请教各位高手,有谁遇到过类似问题,帮忙分析一下
最后修改:
2014/1/15 18:42:05
14-01-15 18:36
1楼
编辑
引用
管理
xquan
看看面板实际监视电压是否正常
14-01-15 23:43
2楼
编辑
引用
管理
921459633
看看电源小电容有没有容量变小的,或者漏电流变大了的。
14-01-17 15:04
3楼
编辑
引用
管理
凤凰息梧桐
应该是输入三相电有问题 或者是输入电压检测回路有问题啊
14-01-17 16:22
工控新闻
美的库卡华东智能制造中心落户昆山
美的集团与浦银金租、浦发银行共拓新能源新版图
国际认证链通世界,保驾护航出海企业跨境远程访问
破局求变,智创未来——和利时亮相2026中国涂料大会
自动化技术为设备与系统工程打造光明未来 倍福全球销售额增至12.4亿欧元
2026年德国汉诺威工业博览会启幕
从“资源”变“资产” 打通电力数据价值化全流程
安森美:用全光谱“智慧之眼”定义下一代工业机器人