登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:【话题】特殊问题必须说出来!(20140114)

点击:1843 回复:38

一个控制电机电路,空开---接触器--电机  接触器吸合,空开跳,甩开电机 接触器吸合,不跳。单独测电机,星型接法,相间电阻0.8欧姆。摇表摇,不接地。11KW 电机,手动盘电机很轻松
1,会不会是电机相间短路,测不出来?
2,还是有其他问题呢?
空开换成32 A 的,电机6根线测了0.4 Ω 平衡。
接触器吸合的瞬间,空开跳闸
sew的电机 欧洲货,鼠笼电机,会不会是转子烧了呢?
最后修改:2014/1/15 9:18:15
14-01-13 10:23
相间短路你可以将电机的六个桩头的线都拆开再测量,如是匝间短路就只有换个电机试试了。
14-01-13 10:55
11KW的有星型接法?电流启动小    特殊
好像在书上看过规定,5KW以上都是角型接法。空开额定电流?
可以试一试不用空开,测电流。。。。。。。。
最后修改:2014/1/13 11:22:34
14-01-13 11:18
头尾接对了?线圈之间绝缘好吗
14-01-13 11:54
有时候电机烧了是测不出来的。11KW星行接法我这也有这样的电机。
14-01-13 12:49
电机烧了,有时不一定对地短路,匝间短路一般还是不好测量,要有电桥或微欧表,要快速判断电机有没有匝间短路,可以用万用表的微安档,量测一下,看看表针有没有摆动来判断电机的好坏。
14-01-13 13:00
首先要确定是轻载启动还是重载启动,如果启动瞬间电流太大,会造成空开跳闸;断路器选择感觉有点小,再就是需要加个热保护;
如果是原来在用的设备,首先检查断路器,微型断路器用时间久了或跳闸次数多了,容易出现频繁误动作;再有就是如果怀疑电机用问题,可以先打开接线盒盖,从是否有特殊的味道大概先判断下。
14-01-13 14:55
把空开换大,63A的,再试试。直起电流大,空开要加大容量。
14-01-13 16:06
做等答案,话说,电机匝间短路那个是用万用表测不出的。
14-01-13 16:39
有可能是电机匝间短路了, 用摇表摇相绕组之间的绝缘。也可以边盘电机边摇。
一般是能够摇出来的
在不行,直接拆开电机看。
14-01-13 16:43

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯