主题:远程IO控制选型
点击:982 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
yhj74115
我想用FXPLC,实现远程IO控制,除了用FX2N-16CCL-M模块实现CCLINK通信,还有别的更好的通信控制方式吗
14-01-12 21:16
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
距离有多远,远程的点数有多少?
14-01-12 22:16
2楼
编辑
引用
管理
yhj74115
距离210米,I51 O51
14-01-12 22:58
3楼
编辑
引用
管理
yhj74115
51输出51输入
14-01-12 23:02
4楼
编辑
引用
管理
fumz78
如果不想用CC-LINK通讯,那用两个PLC做485通讯,距离200多米,最好要用ADP设配器通讯,这样成本也不是很便宜的。
14-01-13 09:17
5楼
编辑
引用
管理
yhj74115
没这样搞过,不会呀
14-01-13 09:20
6楼
编辑
引用
管理
yhj74115
听说用FX PLC通过485通信和数据采集模块可以实现
14-01-13 09:28
7楼
编辑
引用
管理
ZCMY
用数据采集卡成本上也不会特别便宜;
14-01-13 15:00
8楼
编辑
引用
管理
yhj74115
那版主给个建议吧,我怕FX2N-16CCL-M停产了,不好买
14-01-14 08:59
9楼
编辑
引用
管理
fumz78
FX2N-16CCL-M是要停产,但你可以将主机换成FX3U的,然后用FX3U-16CCL-M。
14-01-14 09:09