主题:这个光洋计数器怎么接线?
点击:987 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
rockmusic
看图好像是个高速计数器,INA和INB是什么意思,那2个点导通才开始计数呢,这几个端子都是什么意思呢?我试着短接了好几个端子,面板的计数值一直是0,怎么回事呢?官网上手册也查不到了,这是老型号。请大家指教一下,谢谢
http://www.ymmfa.com/attachment/Mon_1401/18_109146_37a6c71a55df983.jpg
14-01-12 18:38
1楼
编辑
引用
管理
wenquan753
这个不是常开常闭和电源共5个端子嘛
14-01-12 18:50
2楼
编辑
引用
管理
rockmusic
常开常闭是输出点这个我知道,技术输入是那2个点呢,输入得2个点导通才能计数的
14-01-12 19:32
3楼
编辑
引用
管理
fuhuafeng72
不明白的是个2,3,4,6,7,楼主分类测试一下看看
14-01-12 20:34
4楼
编辑
引用
管理
cfg168
楼主,要设定工作参数才能用的吧。
3加计数,4减计数,6定时与计数功能转换,7复位
1,5是传感器电源。
14-01-12 21:53
5楼
编辑
引用
管理
cfg168
呵呵,瞎猜的哟,楼主要自己动手,丰衣足食呀。
14-01-12 21:55
6楼
编辑
引用
管理
rockmusic
http://www.ymmfa.com/attachment/Mon_1401/18_109146_1b2889201155996.jpg
谢谢大家,计数器的设定,在选型手册里有,搞定了,谢谢
14-01-12 22:18
7楼
编辑
引用
管理
ZCMY
A\B是二相输入的,先设成与你输入方式一样的;
14-01-13 08:36
8楼
编辑
引用
管理
yejingmao
2是空脚,3/4是A/B相输入,6不知道,7是复位,还是你自己试下就知道了
14-01-13 10:52
9楼
编辑
引用
管理
eyujiedianqi
很简单的问题,看说明书就搞定。
14-01-13 12:58