登录
首页 传感器论坛
回帖 发帖
正文

主题:请教二线制传感器如何级联

点击:1176 回复:12

如题,常会碰到这样的应用:多个传感器检测同一个信号(如多个作用相同的气缸上的磁性开关),此时为了节省控制系统的IO资源,常常会将这些传感器信号合并成同一个信号再送入控制系统的IO口(如多个同样的启动按钮可以并联后接出,停止按钮可以串联后接出);
那二线制的磁性开关如何级联呢?是所有磁性开关串联后接入IO吗?这样会有什么样的问题?
14-01-11 20:01
并联可以,串联应该不行。
14-01-11 21:27
不行,如果想省IO点,要把传感器信号先通过小型继电器转换成干接点信号,要不然传感器供电怎么解决?
14-01-12 10:19
应该不行,并联串联都不可以,只有每一个传感器接入一个I点,多占几个I点
14-01-13 08:12
串联一定不行,并联可以,但是要注意极性,是同一种型号(NPN\PNP)的可以并联.
14-01-13 08:24
串联不行
14-01-13 09:03
经验证,可以串联使用,实现多路同型信号的“与”,举例多个磁性开关串联(由于磁性开关有最小压降,因此串联有数量限制),只有所有磁性开关均触发,串联后的输出才会触发。
14-01-14 18:16

引用 jinqiaoma 在 2014/1/12 10:19:01 发言【内容省略】

第一次听到这个概念,学习了
那常用的二线制的气缸磁性开关算干接点还湿借点?
14-01-14 18:24
并联试验过,但是能不能长期使用不清楚
14-01-14 19:07

引用 fuhuafeng72 在 2014/1/14 19:07:36 发言【内容省略】

并联是实现或逻辑?即任意一路触发,总的输出就触发?俺去试下,呵呵
最后修改:2014/1/14 19:26:04
14-01-14 19:25

上一页下一页