登录
首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
回帖 发帖
正文

主题:大家看看这段程序有问题吗?看出来的是高手?

点击:908 回复:23

附件 未命名.jpg
14-01-08 13:33
最基本的程序!
大家讨论下,看有问题吗?
如果看出问题的人应该是个经验丰富的现场工程师!
14-01-08 13:36

引用 chengjunbin07 在 2014/1/8 13:36:32 发言【内容省略】

看到双线圈就不多想了………………而且挨得那么近的双线圈。
可见编程者的编程功力…………
Regards
14-01-08 13:42
是考试吗?
14-01-08 13:45
重复输出了.
14-01-08 13:46
刚才让大家见笑了了,只能说我的水平有限!
现在我把程序更正了!
主要想在组态软件上实现就地和远程间的切换!
附件 子程序2.jpg
附件 主程序.jpg
附件 子程序1.jpg
14-01-08 14:21
双线圈输出,你是别人请来逗大家玩的吗?
14-01-08 14:26
远程和就地之间的切换
附件 子程序2.jpg
附件 主程序.jpg
附件 子程序1.jpg
14-01-08 14:27
程序都贴上来呗
14-01-08 15:32
咋就没看出你改了呢
14-01-08 15:58

上一页下一页