S7-300的跳转指令JC和JCB,JN与JNB的区别是什么,什么情况下必须要用JCB或JNB,什么时候只用JC或JCN就可以了,我很迷糊,望大神指点。
14-01-07 19:49
JCB,JNB判断的是RLO与BR位的状态。
JC,JCN仅判断RLO的状态。
Good Luck~
14-01-07 20:57
你回复的我知道,我不明白的是具体怎么用,什么时候必须用JCB,什么时候可以用JC
14-01-08 12:50
JC JCN基本会用到。
后面的你不用去考虑了,或许这辈子也不会用到。
当然,如果你需要考虑FC,FB的ENO的输出管理并判断的话,那也许会用到JNB。
Regards
14-01-08 13:44
我又查了资料,当在LAD中用到子程序时,这样的程序转换成STL就必须用带B的指令,用BR保存 RLO。
14-01-12 20:20

引用 tianxiongwei 在 2014/1/12 20:20:47 发言【内容省略】

您让SAVE指令情何以堪啊。
Good Luck~
14-01-12 20:34