主题:我有一个温控器控制的发热管怎么没有发热
点击:1351 回复:15
楼主
编辑
引用
管理
gjf201337
我有一个温控器控制的发热管怎么没有发热啊REX-C10
14-01-06 09:56
1楼
编辑
引用
管理
gk_0
首先测量有没有对它通电
再测量发热管有无开路,即损坏
14-01-06 10:06
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
先检查温控器输出正不正常;
14-01-06 10:42
3楼
编辑
引用
管理
启动绕组
发热管好的吗?
14-01-06 10:48
4楼
编辑
引用
管理
mjinbao
如楼上两位所说,可先判断是发热管的问题,还是温控器的问题;
连接线等,也要注意。
14-01-06 10:49
5楼
编辑
引用
管理
twtynijj
看温控器输出是否正常 是否有输出
14-01-06 10:53
6楼
编辑
引用
管理
hwl123
发热管有电就是发热管坏,如无电就是控制器坏。
14-01-06 11:18
7楼
编辑
引用
管理
1634209129
先测量下发热管和温控阀输出 确认问题出了什么地方。或直接给发热管通电,看是否发热
14-01-06 13:34
8楼
编辑
引用
管理
gjf201337
现在好了,发热管坏了,换了一个就好了,谢谢朋友
14-01-06 15:34
9楼
编辑
引用
管理
fywsch
好了就好。
14-01-06 15:39