主题:fanuc数控车床报警x轴401以排除伺服放大器故障,求解不甚感激
点击:1314 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
365928617
说是准备为off,已经排除伺服放大器问题。开机没事x轴移动速度快了就报警401,449说是电源模块发现的问题。交换zx轴伺服放大器依旧是x轴报警~求大神们给点提示,不胜感激
14-01-05 22:57
1楼
编辑
引用
管理
gk_0
X轴报警有可能是X轴上的限位开关坏了,或是进灰尘短路了。
14-01-06 08:22
2楼
编辑
引用
管理
hwl123
既然伺服放大器已更换,那就检查电机与电缆的绝缘情况。
14-01-06 08:37
3楼
编辑
引用
管理
hwl123
另外,4**报警是伺服系统报警,基本上与其他无关。