主题:家中卫生间的电压低是怎么回事?

点击:9337 回复:45

用万用表量两端的电阻去和正常线缆的组织去比较?
你说的是这个意思吗?
14-01-03 09:09
零线断了。
14-01-03 09:14
零线断了,你量的可能是外壳与地接触的对地电压,也可以用火线直接对地测量一下比较就知道是什么电压。
14-01-03 09:36
重点检查联接处。。
14-01-03 11:41
插上个用电器,用电笔量一下是否零火线均亮,是的话就是零线断了。
14-01-03 11:56
接触不良。
14-01-03 14:38
用电笔打2根线 是否都亮  都亮就是零线断了
在就是接触不好
14-01-03 15:02
十有八九是零线没接好吧
14-01-03 15:48
接上一个灯泡后测电压看看有多少,怀疑是线路断了,感应电压过来了。
14-01-03 16:33
潮湿的卫生间加上线路老化或绝缘不好,有可能产生漏电现象。
14-01-03 16:35