登录
首页 更多往期体验论坛 施耐德M208 PLC体验
回帖 发帖
正文

主题:【二等奖】施耐德电气M208PLC在缺瓶检测中的应用

点击:859 回复:6

杨华千
摘  要:本文介绍了采用Modicon M208控制的啤酒生产行业瓶啤纸箱、周转箱、或塑包酒包装过程中缺瓶检测装置的设计方法,通过Modicon M208 的I / O 完成对包装后缺瓶的纸箱、周转箱、或塑包进行检测,并及时报警或剔除不合格的产品。本文给出了详细电路和部分程序.通过一段时间的运行表明,它具有良好的稳定性和可靠性,完全能够满足包装过程中对不合格品的检测及剔除的需要.
关键词:  瓶啤(瓶装啤酒)    纸箱、周转箱、或塑包酒     缺瓶检测    继电器   接触器
一、应用简介
在啤酒饮料生产行业中, 瓶装线的生产速度越来越高,从20000瓶/小时到36000瓶/小时再到60000瓶/小时,由于人的因素或设备发生故障复位后或是其他的偶然因素从而导致在瓶装啤酒包装或装箱过程中产生差错,出现缺瓶少酒现象。虽然这是在包装过程中无意而为之,但对消费者来说这是一种欺骗行为,是坑害消费者。鉴于这种情况下缺瓶检测装置应运而生。随着社会的发展,包装设备的应用越来越广泛,产品的质量是摆在大家面前的首要问题,合格成品的检测越来越引起人们的重视。
二、应用说明(以下仅以12瓶纸箱酒为例,稍加改造可用于周转箱、或塑包酒检测)
1. 应用功能描述
附件 image002.gif
2、工艺流程说明:
附件 image003.gif
3、系统需要分析:
在该检测装置中,需要对包装好的成品纸箱中所存放的瓶装啤酒进行检测,将装包在纸箱中的每一瓶啤酒通过检测装置时转化为一个脉冲,然后对所检测到的脉冲计数,当对该箱所存放的酒计数结束后,将计数结果与设定值进行比较,然后对合格品与不合格品的选择与剔除控制,并分类存放。利用施耐德电气Modicon M208实现该功能,方法简单方便,同时成本又低。

三、应用的设计与实现
1、电气控制原理图说明
附件 image004.gif
继电器 KM0常闭触点与输送驱动电机的控制接触器的线圈串联,当合格品通过时,绿灯亮,继电器KM0无动作,常闭触点闭合,输送带正常输送;当纸箱内缺酒时,继电器KM0吸合,常开触点闭合,输送带停止输送,等待处理。(原打算将不合格品用气缸推出,输送链不停运,这样就需要重新添加一个储存平台或者是一条输送链,由于时间紧迫同时不合格的数量很少,改为了输送链停运人工移除。)
2、I/O分配表
端子号 说明 模块号 备注
L 电源输入 本体 AC220V电源
N 电源输入 本体 AC220V电源
I1 第一排盖检测开关 本体
I2 第二排盖检测开关 本体
I3 第三排盖检测开关 本体
I4 箱检测 本体
I5 报警复位 本体
Q0 缺瓶报警 本体
Q1 输送带控制 本体
Q2 正常指示 本体
3、 M208 控制程序说明(部分程序)
附件 image005.jpg
附件 image007.jpg
附件 image009.jpg
附件 image011.jpg
4、应用设备图片展示
附件 image014.jpg
编程试制过程图片
附件 image016.jpg
检测部分
附件 image018.jpg
检出的不合格品
附件 image020.jpg
附件 image022.jpg
四、应用体会
施耐德Modicon M208在试用过程中感觉很容易上手,输入AC200V电源接线端子用黑色格外醒目,而且是宽电压设计,将电压降低到100V还能正常使用。软件是集成式的设计,支持LD/IL/FBD,ST/SFC/CFC 6种编程语言,真是太强大了。刚开始时对变量定义有些不习惯,感觉有点象C语言编程;在程序上载上费了很大的劲,最令我感到高兴的是编程接口是USB接口,手机、MP3、数码像机等的数据线插上就可以用,不象其他品牌的PLC那样一条数据线要几十、几百元甚至上千元,这就大降低了该PLC学习及推广应用的门槛。
在软件的使用过程中唯一有点小小遗憾的是在登录过程中常出现对话窗口,
附件 image024.jpg
然后必须再使用键盘操作,有点不习惯。当然这只是我个人的感觉而已。
缺瓶检测装置自开始使用至现在大约有一月的时间,结果表明性能稳定动作可靠,我相信这款高性价比的PLC会很快得到电气应用及设计人员的青睐的。
由于能力有限加之时间紧迫,有不妥之处敬请大家指正。
[1] 参考文献内容:Modicon M218培训教材
[2] 参考文献内容:M218SoMachine指令手册
最后修改:2013/12/31 16:03:42
13-12-31 15:56
学习下表情
14-01-02 09:49
挺好!
14-01-02 10:11
很好的应用实例。
14-01-02 10:13
应用体会很深刻,但美中不足的是接线标识不规范,车间管理也一般,有点儿脏!
14-01-02 18:49
学习下
14-01-03 08:54
很好的应用实例,写得比较好,可以做为一个工程参考了,多谢分享!
14-03-13 14:40

工控新闻