主题:三菱伺服定位控制功能指令,看手册也没找到。
点击:571 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
tfqkkkk
ZP.PSTPT1 U0A D200 M100
系统区D200是怎么分的,是在哪里分给伺服用的的呢。
13-12-26 18:27
1楼
编辑
引用
管理
tfqkkkk
原点回归的指令已经明白,就是D200不知道是怎么定义的。在哪分给伺服的,求解答
13-12-26 18:29
2楼
编辑
引用
管理
fumz78
你这是Q系列PLC中QD75定位模块的专用指令,你要看QD75的手册
13-12-26 18:53
3楼
编辑
引用
管理
fumz78
D200就是对应下面中的S,对于用户来说你要设定D202中的数据,这个数据是启动编号。
13-12-26 19:00
4楼
编辑
引用
管理
tfqkkkk
非常感谢两位前辈,我正看手册,就是手册的页数有点多。请问版主,你这个是什么手册资料来的,我也下个看看。D200是随意指定的吗?主要还是看S+1 与S+2的数据对吗?
13-12-27 17:34
5楼
编辑
引用
管理
fumz78
D200是任意指定,他就是个普通的数据寄存器,指定了D200,他后面的两个地址也会被占用掉
手册如下,里面有这个指令的介绍
13-12-27 19:50
6楼
编辑
引用
管理
tfqkkkk
谢谢版主!