主题:三菱编程软件的问题

点击:1800 回复:5

请各位高手指点,小弟刚接触三菱编程软件,在三菱编程软件里点下输入按钮,输入x8或x9的时候,就会出现“元件号设置错误”的对话框,这是怎么回事呢?难道x8和x9不能做输入吗?
在这里先谢谢!表情
05-04-26 12:17
三菱是八进制。没有X8和X9只有X007和X010,X017
05-04-26 14:02
三菱FX用的是八进制;
只有X0~X7;
X10~X17;
X20~X27。。。。。。。
05-04-26 15:06
非常感谢!
05-04-27 13:21

zpy

wo dao
05-04-27 15:33
粗心大意.
05-04-30 12:03