解决:
有3种方法可以解决变频器设定值卡住的问题。如下:
1、允许反转,设置P1110=0。
2、增加最大频率——设置P1082参数。例如:
P2000=60Hz (基准频率)
P0760=100% (模拟量输入标定曲线)
P1082=60.1Hz (最大频率)
3、用自由功能块中的“非门”来搭建逻辑,如果卡在了最大频率,变频器自动允许反转。
设置参数如下:
P2800=1 (使能自由功能块)
P2801[9]=1 (使能非门)
P2828=52.10 (非门的输入为r0052.10——实际频率≥最大频率)
P1110=2829.0 (禁止反转源设为非门输出)
最后修改:2013/12/26 11:22:08