一发生接地,多条线路的接地光字牌都亮,没有选择性了,是什么原因?
13-12-26 09:41
1楼
编辑
引用
管理
mjinbao
开关是装在一起的吗(应当说是漏电检测);听人反映过类似情况,但未查出原因。
13-12-26 18:47
2楼
编辑
引用
管理
jiangsulong
这些线路是否与故障线路公用母线,如果是就有可能!因为接地后母线电压要下降较多!个人观点!
13-12-26 20:49
3楼
编辑
引用
管理
wenquan753
共用的一个地线吗??
13-12-26 20:53
4楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
13-12-26 21:25
5楼
编辑
引用
管理
华星电仪
是什么样的接地?是小电流接地都有显示,还是“母线接地光示牌”还是“消弧线圈动作”光示牌亮,情况不样分析也不一样