主题:关于温度控制的问题
点击:915 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
64732520
固态继电器控制加热器,除了PID驱动PWM输出外,还有其他办法吗?除了温控模块和温控器。
13-12-24 20:16
1楼
编辑
引用
管理
jiaonpeng
你还想整什么花样。
13-12-25 10:30
2楼
编辑
引用
管理
kdrjl
现在一个小小的温控器带PWM输出的闭环PID控制,才100-200元一个,加上温度传感器,你买三套也过不去500-600元,太便宜了(国产)。你还想用什么呢?
13-12-25 16:31
3楼
编辑
引用
管理
lj19820422
不一定使用过零触发的方式,也可也选用移相触发。
13-12-25 17:18
4楼
编辑
引用
管理
kdrjl
温度控制,还是过零触发有优势。移相触发不好。因为移相触发对电网的反作用是实实在在的,而过零触发没有这个问题。特别是温度的时间常数远远大于50Hz,为过零触发调节温度控制提供了条件。
如果是电机调速,过零触发就是问题了,而移相触发就有优势了。所以被控对象的时间常数,决定控制形式和结构。以选择最佳。
13-12-25 19:23
5楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
13-12-25 19:52
6楼
编辑
引用
管理
viptda2005
只有你说的那些 是最廉价 也是最可靠的,,别的方案 还是一样的
13-12-25 20:52
7楼
编辑
引用
管理
64732520
原来是用温控器的最简单划算,现在要取消。我看了一下OMRON CP PLC PWM 输出最多两个点但要控制三个固继又不行,让他买模块又嫌贵。
13-12-28 21:03
8楼
编辑
引用
管理
kdrjl
用PLC确实从方案上就不合理。除非还有别的需要集散控制。
13-12-28 21:25
9楼
编辑
引用
管理
64732520
请教版主除了PLC还能用什么?我要用触屏来监控运行速度、加热温度,选了CP1H我感觉还蛮合理的输入输出点刚好够用,就是这个温度控制比较麻烦。
13-12-28 21:33