登录
首页 仪器仪表 仪器仪表
回帖 发帖
正文

主题:温度变送器精度问题

点击:741 回复:8

测温元件PT100一般都会有一个精度,0.5%,经过变送器变送输出4~20mA,变送器本身也有精度误差,那最终输出的4~20mA与真实值的误差是多少呢?
13-12-24 11:31
理论上系统的精度就由最低精度那个单元来决定,极端情况下是它们的乘积,最糟糕就如此了。
13-12-24 14:39
哦说错了,是叠加不是乘积。
13-12-24 14:41
呵呵;你只能参考二者的精度;
可能你测温元件测出高一些,变送器刚好比实际值低一些,二个刚好抵消了呢;
13-12-24 14:44
有楼上说的这种情况,但是这种情况下我还是觉得应该是误差值相加,以最坏的情况为准
13-12-24 15:48
对,只能按最坏的情况为准
13-12-24 16:36

dlr

可用方和根法来计算系统误差,假设测温元件和变送器的精度都是0.5%,则0.5的平方加0.5的平方,再开方,结果就是系统的最大误差了。
13-12-24 20:49
要实际现场测温,再调试程序
13-12-24 20:56
该用户被锁定!
13-12-24 21:48

工控新闻

更多新闻资讯