主题:三菱F540拆掉模块后跳EUVT,请问是什么原因?
点击:584 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
wbdx998448
一台5.5KW的F540,拆掉模块后跳EUVT,不知道是因为没有模块的原因,还是驱动板电压检测电路有问题,电源板已换过,主板也换过
第一个图的是电源板,通的是交流380,第二板是驱动板,通直流530V,电源板已从一部好的机器上拆来试过,故障依旧,问题应该是出在驱动板上,不知道是不是拆了模块后,需要屏蔽什么地方?请教高手?
13-12-21 14:44
1楼
编辑
引用
管理
xquan
电压检测回路出了问题!什么原因要拆下模块???
13-12-22 00:19
2楼
编辑
引用
管理
wbdx998448
模块炸了,电路板可能也有断路的地方,多层板,找断点,不好找
13-12-23 17:52
3楼
编辑
引用
管理
1371153470
查10393,339的输出到13H02的引脚,正常是没电压的,方法你想想明白的
13-12-28 09:33
4楼
编辑
引用
管理
1371153470
还有那个7800那路是检测E.UVT的
13-12-28 09:35