登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:漏电的原因
点击:821 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
450767466
今天碰到一个问题:有空开直接启动三个排气扇,最近一送空开整栋楼的照明空开跳掉,总空开带漏电保护的,勇万用表测排风扇的三个绕组的阻值均对称,但每一相于地线和零线的阻值不对称,小的只有几兆欧,总空开跳是不是因为相线于地线的绝缘不好?
13-12-20 18:06
1楼
编辑
引用
管理
qjj740210
应该是。
13-12-20 18:19
2楼
编辑
引用
管理
450767466
像这类情况怎么处理?
13-12-20 18:26
3楼
编辑
引用
管理
kdrjl
用排除法,将排风扇一个一个的脱开,送电。看把谁脱开了,空开不跳。就解决那个风扇问题吧。
13-12-20 18:38
4楼
编辑
引用
管理
cadmeister
绝缘不好
13-12-20 20:07
5楼
编辑
引用
管理
ascent
逐一脱开负载测试是简单的方法。
13-12-20 20:32
6楼
编辑
引用
管理
wenquan753
有一相对地了
13-12-20 20:59
7楼
编辑
引用
管理
秀空
逐一脱开负载测试
13-12-21 15:01
8楼
编辑
引用
管理
jiaonpeng
要想排除故障,可以使用逐步排除法,就是一个支路一个支路的送电,最后就能够找到问题所在。
13-12-21 15:25
9楼
编辑
引用
管理
zzn6737
楼主故障机找出来了吧?怎么回事啊?
13-12-21 16:06
上一页
下一页
工控新闻
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
再登《人民日报》!优必选研发团队让人形机器人从“看得见”到“看得懂”
《轻工产品数字护照技术要求》标准编制启动及服务平台上线工作会议在京召开
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
更多新闻资讯