登录
首页
电力自动化
回帖
发帖
正文
主题:光栅尺固定不稳,造成停机,怎么处理
点击:1212 回复:14
楼主
编辑
引用
管理
aaxin2008
锯床的光栅尺,夹料期间偶尔造成光栅尺晃动,造成停机,怎么办
13-12-19 19:13
1楼
编辑
引用
管理
cadmeister
机械振动太厉害
13-12-19 20:07
2楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
13-12-19 20:13
3楼
编辑
引用
管理
viptda2005
这个还用问,加强光幕固定啊,要不就短接
13-12-19 20:51
4楼
编辑
引用
管理
aaxin2008
数控锯床,定尺寸的
13-12-20 06:30
5楼
编辑
引用
管理
aaxin2008
和夹具连一起了,而且是偶尔发生
13-12-20 06:34
6楼
编辑
引用
管理
zzn6737
没上个图看看?你说不稳,那就紧固!夹料期间?那就是尺寸已经定完了,振动使得测量数据超出范围停机还是怎么回事自己细查程序设计及光栅的接线。
最后修改:
2013/12/20 6:59:47
13-12-20 06:54
7楼
编辑
引用
管理
aaxin2008
夹料后,送料到指定尺寸,前钳也夹料
13-12-20 19:26
8楼
编辑
引用
管理
cadmeister
问题解决了吗,把设备图片发上来
13-12-20 20:02
9楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
13-12-20 20:24