主题:台达变频器的cf3.7报警。手册说:Isum 模拟/数字线路异常
点击:3858 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
haoqibo
Isum是什么?有知道的吗?
13-12-16 21:55
1楼
编辑
引用
管理
mjinbao
看来是不知道;
楼主若问题得到了解决,可以介绍介绍。
13-12-22 13:29
2楼
编辑
引用
管理
PLC-hmi
和校验有关?
13-12-22 15:09
3楼
编辑
引用
管理
haoqibo
台达变频器的cf3.7报警。手册说:Isum 模拟/数字线路异常。 临时检测结果如下: 变频器上电报cf3.7,是由于cpu的89脚高电平所致。此脚有上电高电平或运行高电平两种报警。 一般是电流传感器静态输出了高电平,或中间的运费有问题。