点击:2917 回复:27

家里有一不过2千瓦的电热水器,最近一段时间以来每次一送电,总会闻到一股刺鼻的焦糊味,并且,开热水器时,不能打开微波炉啊,电炒锅什么的,一同时打开,开关就会跳闸。这可愁坏我了,老房子,2.5平方的铝线,摸不清它的线路走向。看起来得先从接线盒入手了。果然一打开接线盒,很大股焦糊的气味扑面而来,并且很快就发现一绺的线头处是用一个铝套管压接上的,外面缠的胶布已经老化得成粉状了。确定故障就在此处,重新用钳子压实,绞紧,包好。这种情况大家都有谁遇到过吗?为什么原来没有出现这样的情况呢?
13-12-15 16:19
老房子经常会遇到这种情况的。
13-12-15 16:36
铝线载流量低,现在的家庭,用电量超大,铝线已经满负荷工作,所以,接头容易出问题。过去的老房子,负载是什么?就是照明和电子管收音机。那时连电视都没,所以铝线足矣。
13-12-15 16:49
老化了的橡胶线!
13-12-15 17:04
呵呵;现在都是铜线了,换了吧;
13-12-15 17:46
换了吧,现在家用电器多了啊
13-12-15 17:51
铝线现在很少了
13-12-15 17:53
铝线、铝套管时间长了会氧化的,接触电阻增大容易发热。。。。。。
13-12-15 18:06
建议LZ在处理接头时,涂抹一些导电膏,会有一些效果的。
13-12-15 18:16

引用 畏电 在 2013/12/15 18:16:03 发言【内容省略】

决定试试,非常感谢!