主题:正弦EM303A-4ROG/5R5P-3AB老是炸整流!
点击:1286 回复:14
10楼
编辑
引用
管理
602773119
引用
dc8421
在 2013/12/15 23:04:27 发言
【内容省略】
我有些奇怪,正弦的钳位稳压二极管我查了色环,是24V的,但是我们单管的耐压值不是±20V吗?够用吗?
13-12-16 11:55
11楼
编辑
引用
管理
eyujiedianqi
查一查滤波电容充电控制电路的状态如何,是否起作用。
13-12-16 12:02
12楼
编辑
引用
管理
dc8421
你这变频器控制的电动机是拖动什么负载的。正弦变频器直流200V时开关电源能正常工作,530V是正常工作母线电压(380V)790V过压报警。V相IGBT也损坏,用户的电机线路你查过没有,有可能是电机电源线有时对地短路。(我遇到过这样的)拉丝机设备上的一台小电机,电源线损坏了有时对地短路。
13-12-16 22:23
13楼
编辑
引用
管理
921459633
减速太快?
14-01-20 13:23
14楼
编辑
引用
管理
wxzsport
查一下V相的过电压缓冲吸收电路是否损坏
14-01-20 17:16