登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:谁会UPS倒闸

点击:1498 回复:20

红线箭头是UPS故障或检修时的旁路流向图。
绿色箭头是UPS正常的流向图。
附件 克劳瑞德UPS流向图.jpg
13-12-15 09:25
好,学习了,收藏
13-12-15 09:46

引用 无敌小飞龙 在 2013/12/14 20:45:46 发言【内容省略】

有说明书,英文的 看不懂
13-12-15 11:38

引用 cfg168 在 2013/12/14 20:47:40 发言【内容省略】

这些我认识一点,就是倒闸的顺序,不太明白,下面几个开关操作顺序该怎么倒
13-12-15 11:43

引用 lj19820422 在 2013/12/15 0:17:33 发言【内容省略】

静态旁路手动自动都可以,维修旁路需手动。
13-12-15 11:45
看着好高级哦。
13-12-15 11:47

引用 cfg168 在 2013/12/15 9:25:35 发言【内容省略】

确实是这样的,谢谢
13-12-15 11:48
现在带旁路的UPS很多了
只不过拍这个牌子还不错!
13-12-15 11:54
呵呵,当你完全弄懂你的第一张图里面的电路原理之后就会明白怎么倒闸了。
当UPS要检修的时候,就要完全切断进入UPS的所有电源,对吧。
你的第二张图里面,左手边开始,除了第三个开关要接通,其他全部四个开关全部都要分断。
附件 克劳瑞德维修旁路.jpg
13-12-15 11:55
好,学习了。
13-12-15 15:57

上一页 下一页