主题:请问松下伺服电机开机有异响,是什么原因造成的。
点击:4018 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
jixiaoquan319
空载情况下,松下伺服电机在断电情况下,转动轴能转动,但一启动后,声音异常响亮,像卡住,过后驱动器报警过载。请问什么原因。谢谢!
13-12-14 16:36
1楼
编辑
引用
管理
viptda2005
轴承有问题了
13-12-14 18:16
2楼
编辑
引用
管理
cadmeister
机械故障
13-12-14 20:41
3楼
编辑
引用
管理
wenquan753
机械故障
换轴承
13-12-14 20:44
4楼
编辑
引用
管理
zrx517697809
电机刚性,调节一下刚性方面的参数
14-04-02 13:23
5楼
编辑
引用
管理
2207829667
调整惯量比,刚性等参数,还不行就是驱动器坏了。
14-04-02 22:07