阿冰OTvkIHzP
KC20变质失效,导致稳压管击穿,也同时导致2脚电压拉低致输出电压太高损毁后级负载电路上的元件。所以在排除电源故障后还应对负载电路进行排查才可上电。加电后闪了一下,电路保护动作。你回忆一下是这样的吧?2脚电位越低,输出电压越高,这是造成故障的重点。
最后修改:
2016/3/30 13:21:40
16-03-30 13:20