登录
首页
PLC论坛
西门子SIEMENS
回帖
发帖
正文
主题:S7 200 222CPUPLC问题
点击:692 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
无敌小飞龙
一大早去一个果汁生产公司去看一个西门子S7 200 222的PLC,外接一个威伦通的7英寸触摸屏。由于到现场时间有限没有拍照片。问题是这样的,一上电PLC就点亮SF/DIAG红色LED灯和触摸屏也通讯不上。我把触摸屏拔掉PLC也是一样故障。请各位看官指导一下!我个人是在变频器生产厂家上班,作业搞点维修或学习一下PLC基础知识。
13-12-12 09:33
1楼
编辑
引用
管理
yunpofeng
建议看下说明书,找找有没有相关的解决办法
13-12-12 10:01
2楼
编辑
引用
管理
无敌小飞龙
本想拆回来搞搞的,客户那边不让拆,我就没好意思拿回来弄了。
13-12-12 10:21
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
PLC可能有问题,不让你拆也就不用理会了;
13-12-12 11:43
4楼
编辑
引用
管理
zzn6737
用了多久的设备啊?
13-12-12 11:49
5楼
编辑
引用
管理
cfm6662008
PLC SF灯闪一般更新程序就OK了,常亮极有可能是CPU坏了
13-12-12 12:29
6楼
编辑
引用
管理
无敌小飞龙
说是厂家那边有人过来给换个新的。当时在那里不能通讯也没有办法看是那里的问题。
13-12-12 12:54
7楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
CPU一般是坏了
13-12-12 15:05
8楼
编辑
引用
管理
无敌小飞龙
我平时很少搞这些,当时看了我也觉得应当是坏了吧,因为打到停的位置送电也是那个给灯点亮,在停止的时候应当不会扫描程序的吧。这时候还亮说明PLC内部有问题了。
13-12-12 15:09
9楼
编辑
引用
管理
ascent
可能是PLC硬件坏了,楼主可以事后了解一下就知道了。
13-12-12 19:52
上一页