登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:谁能想到更好的方法解决无功补偿的问题啊

点击:1114 回复:13

我朋友一个公司,是做铁丝提篮子的,就是铁丝焊成篮子,然后喷塑。现在出现问题了。以前有个邻居家里用很多电机,我这个客户家里无功补偿合适,每个月不罚款,可是最近邻居走了,每个月交5000左右的无功罚款,他们家用的都是韩国来的点焊机,可控硅控制变压器的初级导通时间,一般都是0.5s以内的导通时间,变压器次级就一圈,大概200平方的铜排一圈,导通时间0.5s内,补偿电容还没来得急投入,就关断了,以前因为有邻居家的电机,所以电容投的多一些。想问问有没有简单的方法解决这个问题。有的电工说就近在3相电上借个330uf的电容。还有的说用那个可控硅投切的补偿柜。
13-12-09 21:35
手动投入,这种情况不能用自动
13-12-09 21:50
最好还是加无功补偿柜吧。
13-12-09 22:21
这个啊,有个办法你试试。就是看看你这个月的总的有功和无功是多少啊算出月功率因数是多少,然后你就可以制定要补偿到零点九几,需要多大的电容了你说的这种只能是手动补偿。主要是你的工作时间太短。
13-12-09 22:37
呵呵,有什么不懂的记住可以使用搜索引擎:
结论:
估计楼主需要的东西价格奇高无比。
附件 动态无功补偿3.jpg
附件 动态无功补偿2.jpg
附件 动态无功补偿1.jpg
13-12-09 23:18
功率因数已经是0.98左右了,手动收上去,他会把其他的切下来。
13-12-10 08:36
各位高见,学习了。
13-12-10 08:49
电焊机采用的是低压大电流工作,能不能把它变换成在高压触发低压工作,这样触发器工作的电流会降低,然后采用晶体管PWM触发,做电压电流相位闭环同步控制。那功率因数理论上就是1了,而且,保守的说也可以达到0.95以上。电业局会奖励你的。
13-12-10 10:11
朋友的公司很有规模??
偶这里的小规模门头房,电业局哪管这个,随便用就行了,反正商业用电接近1元钱,还罚你钱,
嘻嘻。。。
邻居的电机不转了,朋友罚钱了,证明先前的无功补偿大了,这个取消几个补偿电容就可以了。
13-12-10 13:59
7楼正解啊
13-12-10 17:49

上一页下一页

工控新闻