主题:西门子314c-2dp上电后只有SF亮,其他的不亮怎么回事?

点击:759 回复:7

PLC上电后只有SF闪烁,其他的指示灯都不亮,DC5V也不亮,初步怀疑是板子的上24V转5V的电路有问题,这是我拍的板子的正反2面,大家看板子上哪个元件是24V转5V的?打算自己修一下,还请老师指点一下,谢谢
http://www.ymmfa.com/attachment/Mon_1312/18_109146_13a54ceb204b1a8.jpg
http://www.ymmfa.com/attachment/Mon_1312/18_109146_04518b72a892ca6.jpg
最后修改:2013/12/7 22:45:33
13-12-07 22:44
这种情况分硬件故障和系统故障 建意先单独对CPU进行一下组态下载 不要附带别的模块 如果单独下载正常SF灯灭说明不是硬件问题 你懂的
13-12-08 08:10
只有SF灯亮,其他的都是灭的状态,现在插上编程线都联系不上CPU的。
13-12-08 09:24
看不清集成块上的号码
13-12-08 10:36
电源部分
通讯芯片都看看
13-12-08 10:41
两个大电解周围就是电压变换的,看看集成块型号
13-12-08 12:33
我手里还有个313c-2dp的cpu,我拆开发现和这个314C-2dp的这个板子一样,我把313的拆下来,放到314上,还是SF闪烁,其他的灯不闪,大家看这是怎么回事?难道不是这个板子的问题?
SF闪烁,STOP和run和DC5V灯都不亮,通信线连不上电脑,肯定不是软件的问题是,是硬件部分出问题了,那么大家有没有碰到过这样的故障,一般哪部分可能坏了?
13-12-08 13:15
硬件上5v电源坏了!我也遇到过,
13-12-08 13:23