主题:施耐德变频器的停机方式能不能改?
点击:1334 回复:17
楼主
编辑
引用
管理
century
一台施耐德变频器两次在运行中停机但查没有故障记录,怀疑外部停机按钮(常闭)接触不良引起,问可否改为接常开点,接通后停机,如何设置?
13-12-06 08:33
1楼
编辑
引用
管理
gk_0
你改了之后怎么紧急停止?
为什么不简单的换一个好点的按钮呢?
13-12-06 08:41
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
只是改外部电路,与变频器参数无关;
你想改成信号接通停机,信号断开运行?
13-12-06 08:45
3楼
编辑
引用
管理
gzg_00
先换个好按钮试试
13-12-06 08:55
4楼
编辑
引用
管理
zzn6737
问题想复杂了?换个好的按钮不是很简单的事?
13-12-06 09:40
5楼
编辑
引用
管理
qjj740210
首先换一个质量好点的按钮看看你的怀疑对不对。
13-12-06 09:44
6楼
编辑
引用
管理
lqf1963
想停机时,常开点不好,闭合不了咋办
13-12-06 09:49
7楼
编辑
引用
管理
sh19781210
先换个常闭试下看是不是常闭的问题。改成常开可以~
13-12-06 09:50
8楼
编辑
引用
管理
honghaii
按钮问题好解决,换个好点的,不行搞个更换周期,保证周期内不坏就行。
最后修改:
2013/12/6 10:50:50
13-12-06 10:50
9楼
编辑
引用
管理
ascent
要改确实不如找出原因,改的话也可以加个中继。
13-12-06 20:49