主题:三菱的触摸屏got1000怎么在GT denger2上找不到这个型号呢
点击:985 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
标叔
想给三菱got1000输画面,,在我的gt2上找不到这个型号,难道是我的软件版本太旧了?或者还是其他原因呢?求各位老师指导,谢谢了
13-12-05 12:11
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
got1000,这个不是具体的型号,1000是整个系列的总称
你看下触摸屏后面那个铭牌上还有个具体的型号
13-12-05 12:41
2楼
编辑
引用
管理
1531214350
不是自己做的吧,用GT3看行不。
13-12-05 13:37
3楼
编辑
引用
管理
标叔
后面写的是gt1050-qbbd-c,在gt2中应选哪呢?
13-12-05 18:02
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
看有没有上面的选项,没有了使用GT3;
13-12-05 19:50
5楼
编辑
引用
管理
zzn6737
引用
标叔
在 2013/12/5 18:02:40 发言
【内容省略】
根据硬件参数GOT类型应该是选GT10**-Q(320*240)这个类型的。
13-12-05 20:08
6楼
编辑
引用
管理
576187527
不会组态没法回答你
13-12-05 20:25
7楼
编辑
引用
管理
fumz78
用GT D2的软件也可以,选上面图中那个,GT1050-QBBD-C和GT1055-QSBD-C都是选择那一个。