主题:求教MR-J2S伺服的电子齿轮比要设置为131072/1125,怎么设置呀
点击:1022 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
qianjiansong
各位斑竹:
在设置三菱的MR-J2伺服的时候,先需要设置的电子齿轮的分子为131072,分母为1125时,这样的计算误差时最小的(要是设置两者相除结果116.5084444时,会出现这样那样的误差),但是参数设置里分子参数P3的设定范围最大也就只能设置65535,要是您碰到这种这种情况会怎么办呢?
13-12-05 09:27
1楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
你plc不能处理处理?
13-12-05 09:42
2楼
编辑
引用
管理
yunpofeng
同意一楼的看法,用PLC处理应该能解决问题的
13-12-05 10:32
3楼
编辑
引用
管理
qianjiansong
当然改变PLC也是可行的,手册上讲,当你将P3设置为0时,伺服放大器会直接将其设置为电机的分辨率131072,这样似乎也可以解决,感觉怪怪的!