主题:gp人机与S7-200连接问题
点击:2391 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
meiko
我用的是PC/PPI连线,及RS232转接口(该口连接SC09时,三菱PLC通信正常),连接西门子PLC时出现上位通信错误(02:AC),请问如何解决.
05-04-24 13:37
1楼
编辑
引用
管理
无言的猪
站号没设置!
设置方法:GP setup---mode setting--option 下
GP NO.1
PLC NO.2
05-04-25 09:43
2楼
编辑
引用
管理
xjfulton
哦!知道了