主题:PID程序不运行,
点击:353 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
2924420503
我做了PID控制加热系统,程序做好了,试了好久就不加热,请大家看看那个地方有错误
13-11-29 01:40
1楼
编辑
引用
管理
东昌机电
引用
2924420503
在 2013/11/29 1:40:17 发言
【内容省略】
自己发好贴后来读读看,是不是觉得有点不通顺?
Regards
13-11-29 09:54
2楼
编辑
引用
管理
GUOBIWEI
哪里看,这样能看出来的是神人
13-11-29 10:22
3楼
编辑
引用
管理
dlr
引用
2924420503
在 2013/11/29 1:40:17 发言
【内容省略】
加热系统不加热楼主心中急,这网友可以理解。但再急也要把问题说清楚,道明白,网友才有可能帮你。
13-11-29 11:05
4楼
编辑
引用
管理
ynxfn
在哪看啊?
13-11-29 21:50
5楼
编辑
引用
管理
wenquan753
这个还真有问题!
、
13-11-29 22:24
6楼
编辑
引用
管理
知道一点
很简单
1.看PID计算后数据不为0
2.如果PID不是直接输出,看有没有数据转移程序,对应加热的输出位有没有数据
3.如果有数据,查设置,比如模块enabled
4.接线
13-11-30 08:41
7楼
编辑
引用
管理
2924420503
我不知道怎么可以发附件
13-12-03 23:33