登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:【话题】首次送电的机器怎么个合闸顺序(20131129)
点击:1609 回复:24
10楼
编辑
引用
管理
昊深
先送机器外电源,再送机器总开关、后送机器分开关。
13-11-27 19:45
11楼
编辑
引用
管理
lujianmei12
好,谢谢,那过几天又有新机器调试就这样一级级送电吧。
我真的怕电气故障,像爆炸什么的,送空开时,特别是送三相空开时心里有点怕。
最后修改:
2013/11/27 20:50:02
13-11-27 20:48
12楼
编辑
引用
管理
卢学斌
由大到小依次合闸就行了,没必要向楼主说的那么繁琐。
13-11-27 21:57
13楼
编辑
引用
管理
wenquan753
合闸就是总的到分的
13-11-27 22:08
14楼
编辑
引用
管理
ascent
送电之前检查好接线,也没什么怕的……
13-11-27 22:40
15楼
编辑
引用
管理
qinhya
血的教训,送电前,一定要用万用表检查是否短路,而后才能送!新装的柜子,最少两人确认接线没有错误,而后测试控制回路有没有问题,没有问题在确认主回路存不存在问题,确认没问题后,在用表检查,确认无误后,在送主电路,最后带负载!
13-11-28 08:22
16楼
编辑
引用
管理
fireray
如果怕有意外,尽可能的用柜门挡着或是单手侧身去合闸
13-11-28 08:29
17楼
编辑
引用
管理
gf2003129
按照电路原理图,从总空开开始合!
13-11-28 08:42
18楼
编辑
引用
管理
华星电仪
送电应从电源侧逐一向负荷侧合闸的,但新设备送电前一定要测量线路有没有短路,和绝缘试验的,用摇表测绝缘。
13-11-28 10:08
19楼
编辑
引用
管理
lujianmei12
电柜不是我接的,我负责审核和调试。
很多线,不会每根线都检查。
送电柜里面的是没有东西遮挡,送外面的有铁门遮挡。
13-11-28 12:36
上一页
下一页
工控新闻
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
更多新闻资讯