主题:三肯IHF 7.5KW变频器上电2--3秒报ER IO
点击:869 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
竹叶青在
今天维修一台三肯IHF 7.5KW变频器上电2--3秒显示ER IO 说明书上面说是
测量主板和驱动板的连接排没有问题。给主板供电的电源也正常。请教大家是不是主板的问题?
13-11-27 11:30
1楼
编辑
引用
管理
db20131030
主板问题,提示不是这样的吧,以前遇到过,现在不记得了
13-11-27 13:04
2楼
编辑
引用
管理
拓海科技
变频器通讯不上,是主板问题
13-11-27 15:04
3楼
编辑
引用
管理
576187527
没用过这个牌子
13-11-27 19:35
4楼
编辑
引用
管理
无敌小飞龙
这个牌子没玩过,也不敢献丑啊
13-11-27 21:42
5楼
编辑
引用
管理
竹叶青在
更换主板,变频器不在报这个故障了,拿到客户那,上电报ES.在家试都没问题。后来不接电机,控制线也不接,直接电源,上电还是报ES.还得麻烦各位帮忙分析一下
14-01-15 18:47
6楼
编辑
引用
管理
921459633
是不是主板功率不匹配哦
14-01-17 15:13
7楼
编辑
引用
管理
凤凰息梧桐
开关电源的输出电压都稳定吗仔细测一下吧