登录
首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
回帖 发帖
正文

主题:西门子200PLC使用PID功能进行PH值的调节

点击:6513 回复:20

谢谢!因为我的副调节器的反馈值并不能真实的代表正确的值,因为酸与碱在同一个池子中并未能完全中和反应。主调节器的反馈值就比较带有准确性了。所以我不知道串级能否起到作用。副调节器的取样信号是在第一格池子,主调节器取样信号是在第二格池子里。两个池子在池子中底部有一个直径300左右的口联通的。从第一格格子加酸后到达第二格池子可能有5到10分钟滞后的时间。
14-01-09 17:04

上一页 上一页

工控新闻