登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:西门子压力表QBE9000-16

点击:368 回复:7

管道压力由1.2Mpa下降到1.0Mpa,但压力表反馈压力无变化,是压力表坏了?还是其他原因造成的?请教各位老师!!!!!!!
最后修改:2013/11/24 19:35:03
13-11-24 09:56
是普通的远传压力表吗,如是,那就坏了
最后修改:2013/11/24 10:59:20
13-11-24 10:57

dlr

按你说的型号QBE9000-16,其测量范围为0-16bar,而1bar=0.1 MPa。你的压力有12MPa,如果是这样则超压近8倍。
13-11-24 11:29
压力表有问题
13-11-24 19:16
这位大哥 人家说的是1.2MPA吧 。是数据一直不动了吧。先检查点的编辑问题,还有可能进水了
13-11-25 10:37

dlr

楼主一开始发帖是没有小数点,当时如果我采用引用就可固定下来了。但你看:
我的回帖时间是:“2013/11/24 11:29:49 。”
楼主对帖子的修改时间是:“此贴子已经被作者于2013/11/24 19:35:03编辑过”这编辑就加了小数点。
13-11-25 10:59
拆下来看一看是否回零,如果有条件校准一下。
13-11-25 11:05
哦 知道了 错怪大神  敬请原谅
13-11-25 13:11

工控新闻

更多新闻资讯