主题:我的编码器不动触摸屏还有数字在动
点击:1303 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
644177218
我的编码器不动触摸屏还有数字在动
最后修改:
2013/11/19 13:47:20
13-11-19 12:12
1楼
编辑
引用
管理
644177218
13-11-19 12:13
2楼
编辑
引用
管理
db20131030
图片有点模糊,搞不懂
13-11-19 13:12
3楼
编辑
引用
管理
moonxu2013
动的范围大不大?有没有什么规律?
13-11-19 21:35
4楼
编辑
引用
管理
fireray
将编码器拆下来还有吗?如果还有应该是干扰信号进入了。
13-11-20 08:45
5楼
编辑
引用
管理
18013840174
坏了,曾遇到同样的问题。从联动机构拆下来数字也是跳动的吧。换一个吧
13-12-02 10:00
6楼
编辑
引用
管理
gzg_00
可能是干扰信号
13-12-02 10:20
7楼
编辑
引用
管理
qdgaoser
干扰引起,只要数字个位变化就没问题。
14-11-24 12:19
8楼
编辑
引用
管理
@Q
这样的编码器可能是信号输出选型不对,建议用HTL-G6型信号输出,抗干扰好。换了吧,不然花的人工时间比一个编码器都贵。
14-11-24 13:17
9楼
编辑
引用
管理
498959881
首先查电源是不是有问题!排除干扰因素!!如果是增量式编码器,数字一直增加或减少,那编码器是坏了,如果是绝对式编码器在相邻的数字间跳动是正常的,跳动很大编码器就坏了
14-11-24 17:11