主题:STEP7程序问题,利用一个开关实现按一下启动,再按一下停止的功能。
点击:19224 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
458240355
我觉得这个程序应该可以实现按一下I0.1,M0.1得电。再按一下I0.1,M0.1失电。
但是我在程序仿真时不能实现,请问这是为什么呢?
13-11-17 16:36
1楼
编辑
引用
管理
livfny
把第二个I0.0改成常闭
13-11-17 20:36
2楼
编辑
引用
管理
576187527
不会编程
13-11-17 20:37
3楼
编辑
引用
管理
jinqiaoma
你用的仿真软件还是实际硬件在线强制的IO?
13-11-17 20:41
4楼
编辑
引用
管理
标叔
是不是在仿真画面中的I0.1按钮设置错了???
13-11-17 20:44
5楼
编辑
引用
管理
lvjun7258
m0.2上沿脉冲是干什么的?
13-11-17 20:54
6楼
编辑
引用
管理
458240355
我用V5.4编的
13-11-17 21:12
7楼
编辑
引用
管理
458240355
改成这个就可以了
13-11-17 21:13
8楼
编辑
引用
管理
cvlsam
引用
458240355
在 2013/11/17 16:36:30 发言
【内容省略】
1、边沿检测指令应该使用不同的存储位,否则,其状态会发生混乱。
2、应使用SR的输出触点,而不是直接使用SR的触点。
博图软件如下图,原Step7软件也类似:
Good Luck~
13-11-17 21:28
9楼
编辑
引用
管理
gzg_00
有简单的单按钮启停的
13-11-17 21:49