各位电工高手,今天修空调电机时,铭牌上标着U 220V I 0.18A P 16W C 1.0(微发)/450V B级
根据运行电容C=1950*I/220*功率因数 求得电容得2.2微发左右。 功率因数我是按0.75计算的。计算所得数据与铭牌给出数据相差较大。不知问题出在哪里?请对这方面有研究的老师指点一下。谢谢
最后修改:
2013/11/14 23:57:32
13-11-14 23:56
1楼
编辑
引用
管理
277027785
应该按原来电容标称的参数购买,这应比较稳妥.
13-11-15 05:54
2楼
编辑
引用
管理
honghaii
按原来容量购买。
13-11-15 06:44
3楼
编辑
引用
管理
limao1025
是的,这个我明白,可是要是没有电容参数的,这可怎么办?
13-11-15 10:52
4楼
编辑
引用
管理
gf2003129
不写的很清楚么,1微发
13-11-15 11:12
5楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
13-11-15 21:37
6楼
编辑
引用
管理
wenquan753
稍微大一点点没事!
13-11-15 21:39
7楼
编辑
引用
管理
limao1025
这个1微发到底是怎么计算出来的。请指点一下
13-11-15 23:51
8楼
编辑
引用
管理
ahljj
按原来的配
13-12-10 10:12
9楼
编辑
引用
管理
lingyong_4
我也很想知道,但没人回你啊
13-12-10 11:30