主题:求助:安川A1000变频器报错CPF06
点击:6642 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
dl11527
安川A1000变频器报错CPF06,执行A1-03的初始化无效,什么情况?
执行A1-03初始化后,操作器里存储的参数会不会被清除?
最后修改:
2013/11/14 22:44:06
13-11-14 22:42
1楼
编辑
引用
管理
dl11527
这个论坛人气低啊!
13-11-15 13:03
2楼
编辑
引用
管理
小鱼吃虾米
EEPROM 芯片出问题了
13-11-18 12:55
3楼
编辑
引用
管理
lixiaokun
我这的A系和H系都报此故障,把连接卡拔下用无水酒精清洗一下金手指,等晾干后再装上就好了。