点击:462 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
驰骋的蚁族
各位老师,请问电机铭牌上,三角形启动下边怎么写220v?
13-11-14 13:39
1楼
编辑
引用
管理
jinqiaoma
那是说如果线电压是380伏,接成星形使用,如果线电压是220伏,接成三角形使用,常见于进口电机或外国品牌国内生产的电动机。
13-11-14 13:58
2楼
编辑
引用
管理
驰骋的蚁族
哦哦,谢谢老师,但是它是三相的,220v怎么接?我初学者,是不很不专业啊:-(
13-11-14 16:12
3楼
编辑
引用
管理
honghaii
一般都不用三相220V电压的,国内的是三相380v。除非特殊需要,我们公司的小松的快速软门用的就是三相220V的电压的。带了个变压过来的。
13-11-14 17:06
4楼
编辑
引用
管理
hwl123
主要是用于进口设备。特别是采用发拉克系统的设备,都配有380转220的三相变压器。
13-11-14 17:56
5楼
编辑
引用
管理
驰骋的蚁族
哦哦,明白了,谢谢各位老师。辛苦
13-11-14 18:53
6楼
编辑
引用
管理
576187527
我也学习了
13-11-14 19:25
7楼
编辑
引用
管理
wenquan753
很多国外的设备都是3相200V的