主题:高压同步电动机接线

点击:1158 回复:18

   我这里有两台新的同步电动机,10千伏,500千瓦,江西东元电机生产的,定子引出线直接就是6个线头垂在外面,没任何接线盒或支柱绝缘子之类的,励磁线圈引出线也是这样,多次问厂家,说是就这样,想问问大家谁用的同步电动机比较多,是否确实如此?
   难道说直接用螺丝把线头压住,高压胶带包起来就可以?
13-11-12 17:59
价格便宜了吧?
13-11-12 19:17
那个不知道,东元电机应该不便宜,设备配套来的。
13-11-12 19:37
你可以让制造商给一个推荐的接线方法呀。他们有义务指导用户使用的。
13-11-12 19:47
没接过这玩意
13-11-12 19:49
现在的问题就是厂家一直沟通不顺畅,我要的就是他们的解决方法,从十几天前就联系拖到现在才告诉说让直接线头对接,用热缩管或胶布处理一下。
13-11-12 19:54
厂家敢这么做啊,厉害,起码标准的接线盒还是必须的。
13-11-12 20:02
人家说就是这种设计呢
13-11-12 20:05
应有专用接头的
13-11-12 20:32
已经把我坑的不轻了,我最反感的不光是他们解决问题不负责任,而且还跟我们领导说的很好听,到现场来的人一问三不知,把事情全部推到我身上了,这两家企业,如果我选设备,是绝对不会再用了。