客户说彩印机上的变频器。有两组。一组正常。另一组频率低到5HZ后就保护了。面板也不能操作。
正常情况下变频器能工作在5HZ下吗。如果5HZ还能工作。那保护。是那边的问题?求高手解答
13-11-11 16:23
1楼
编辑
引用
管理
wbdx998448
是设置成这样的吧, 是不是把参数设置乱了
13-11-11 17:39
2楼
编辑
引用
管理
1053287355
没把问题说清楚
13-11-11 17:56
3楼
编辑
引用
管理
gzg_00
改下参数
13-11-11 18:06
4楼
编辑
引用
管理
2207829667
报什么故障?
13-11-11 20:52
5楼
编辑
引用
管理
卢学斌
参数问题吧!或者是电机的问题。
13-11-11 21:48
6楼
编辑
引用
管理
kdrjl
变频器原则上是工作在5Hz以上的。除非是伺服控制、定位控制等要在低速下工作,如果是转起来的话,5Hz以上,变频器才好发力。
但是不是要保护,那就看工艺要求了。行业的专业性很强,我就不知道什么要求了。
13-11-12 08:28
7楼
编辑
引用
管理
fireray
主要是负载情况,如果较重,5hz带不动当然就保护了。