主题:农村高效节水灌溉设计潜水泵用不用漏电保护器
点击:1088 回复:24
10楼
编辑
引用
管理
576187527
农村农田浇地都是3项线
13-11-11 19:13
11楼
编辑
引用
管理
chenqing309
潜水泵要加的
13-11-11 19:39
12楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
13-11-11 19:47
13楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
13-11-11 19:55
14楼
编辑
引用
管理
cadmeister
必须安装保护装置
13-11-11 19:57
15楼
编辑
引用
管理
卢学斌
那个装置都是骗人的,基本没有保护。
13-11-11 21:56
16楼
编辑
引用
管理
kdrjl
如果这个高效节能的潜水泵是变频器控制的,加漏电保护就是形同虚设了,加了也白加。因为变频器系统电源进线上口不允许加低漏报,而加高漏保,电人没商量。
由此,变频器控制的系统,可靠接地是安全措施
13-11-12 08:42
17楼
编辑
引用
管理
lj7155
开关是塑料外壳式断路器DZ20Y-100A的,能起到保护作用吗
13-11-14 18:52
18楼
编辑
引用
管理
step1
15KW的水泵能随便移动吗? 要移动也应该先停电,这东西不应该让农民玩,至少应该是农电工才行。
接地是必须的,但是能不能加漏电保还不一定吧? 也可能加了漏电保护根本无法运行。
13-11-14 19:18
19楼
编辑
引用
管理
lj7155
农田地里灌溉机井下的潜水泵,空开型号是DZ20Y-100A,电动机是15KW,设计合理吗?
13-11-15 21:01