主题:变频器与电机
点击:321 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
2575535445
变频器输出电压用测电笔测量是忽明忽暗的现象,这是什么原因造成的?
13-11-09 13:48
1楼
编辑
引用
管理
gzg_00
它是逆变的
13-11-09 13:53
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;输出侧你那个方法不要去测了,直接查看变频器面板上的输出值更可靠;
要不就用指针式的万用表,或用高级的带滤波功能的数字表;
13-11-09 15:17
3楼
编辑
引用
管理
kdrjl
一明一暗的,说明在向空间放电呢。就像无线电发射器,发出高频的谐波信号,电磁场很强。干扰别人(周边设备)。
13-11-09 15:25
4楼
编辑
引用
管理
2575535445
重新修好的电机装上运转一段时间后,在运行中变频器又开始显示oc报警了,查变频器显示屏过流值为120.可是钳形电流表为什么看不见瞬间电流值呢?
13-11-09 16:47
5楼
编辑
引用
管理
yanwen0227
尽量不要使用验电笔去测试!
13-11-09 19:53
6楼
编辑
引用
管理
2575535445
现在变频器运行一段时间后还会显示oc报警,只是没有那么频繁了!真搞不清楚到底是哪儿的问题了!
13-11-09 19:57